1、微波站進出線引起的雷害分析

微波站從其所處的環境條件看,有三種情況:一是城市站,多設在城市通信綜合樓的樓頂;二是平原站,設于野外平原地區,天線用鐵塔支持,機房設在鐵塔旁同一地面上;三是山上站,設于野外山上,機房建于山頂或山坡,天線架設在機房同一地面上或設在機房頂。三種微波站中城市站和平原站環境條件較好,土壤電阻率低,地網易做,從調查看只要按照建筑物防雷規范設計,共用接地系統和進出線的防護處理好,很少發生雷擊;而山上站所處地區一般是土質差,土壤電阻率高,地網難做,另外一方面由于其設在山頂或山坡,而且是山坡向陽面,有時為山上維護人員的生活方便,還要接近水源,這樣的環境條件恰是雷電活動較易出現的地帶,這時雖然微波站采用了共用接地,但是如果進出微波站的纜線防護處理不好的話,就會將雷電引入站內造成雷害損失。與微波站有關聯的進出纜線很多。下面對主要的進出纜線進行分析。如圖所示:

A、架空電力線路

微波站,尤其是建在山頂或山坡上的微波站,由于架空電力線引雷而遭受雷擊,在微波站雷害中占多數。野外的山上微波站所處位置,往往是電力能源缺乏。需要架設數公里的高壓電力線路,將電能引入站內而沿著山溝或山坡架設的高壓電力線路是一條良好的導電帶和引雷帶,它不僅因為雷云感應通過它尋找可能落雷的地點,而且它還可能吸引周圍數十米處的雷電。當高壓電力線在站區以外遭到雷擊時,沿著電力線入侵的雷電波到達變壓器之前主要是通過高壓線終端的閥型避雷器來保護變壓器免遭雷擊,如果雷電太強或者高壓閥型避雷器已經失敗,雷電波就會侵入變壓器,雷電波就會侵入變壓器,它不但有可能將變壓器的絕緣擊穿,而且還會把高電位經變壓器傳到次級低電壓電力系統,這樣一來,機房內的電力設備以及與之連接的其他設備,便有可能遭受雷擊而受損。使正在使用電話的人 員,輕則感到震手,造成精神緊張,重則受到傷害,甚至危及生命的安全。

B、中繼線 在裝有微波載波設備的山上微波站與山下的長途局之間,往往埋設有音頻電纜作為中繼線,傳送音頻信號。當微波站落雷時,其地網電位升高,微波站地網與長途局地網之間產生很高的電位差,中繼電纜恰恰是跨在這個高電位差上,若電纜的金屬外護層和空閑線對未與地網可靠連接,雷電流就會在電纜金屬護層與芯線之間,產生橫向電位差。另外由于大量雷電流經電纜金屬外皮流過,由電纜轉移阻抗得知,在電纜外皮與芯線之間也發生高壓電壓,致使與中繼電纜連接的音頻設備損壞。

2、微波站進出線的防雷措施 從以上微波站雷害現象及其引雷途徑分析可知微波站進出纜線,主要是由于電力線路,是引雷入站的重要途徑。我國微波站分布點多面廣,遭到雷擊的幾率較大,各個微波站進出纜線,有的復雜、有的簡單,有的站環境惡劣,有的站環境較佳,但是,進出線復雜、環境惡劣的站,若對其進出纜線,采取妥善、有效的防護措施,可能不出現雷擊損害。進出線簡單、環境較佳的站;或對進出線采取的防護措施不力、失效,則可能受到雷擊損害。因此,微波站進出線的防護,應該受到重視,并認真實施。現根據雷擊現場調查、避雷整治、國內外資料、以及《微波站防雷與接地設計規范》和有關的國標、行標規范等,對進出纜線防護進行介紹。

A、 高壓電力線的防護 如前所述在雷電活動頻繁、雷電強度大、雷暴日多的地區,當雷擊微波站附近的交流供電線路時,為了防止雷電沿電力線路入侵微波站,可在距變壓器300-500m的架空高壓電力線上方,架設避雷線(架空地線)對電力線進線進行保護。該架空地線宜每桿接地一次,而且要單設接地體,勿用水泥桿內的鋼筋做引下線和接地體。這樣,與變壓器高壓側的避雷器相配合,可以阻止雷電波造成損害,同時使雷電流在每桿入地,使其分流泄入大地。 為了更穩妥可靠,可在高壓電力線終端桿的前一桿上,在每條相線上對地增裝一組HY5WS-17/50配電型無間隙氧化鋅避雷器;在變壓器的低壓側還要對地裝一組HY1.5W-0.5/2.6配電型無間隙氧化鋅高壓避雷器,除此之外尚應在每四桿增設一組跌落式熔斷器。應當提起注意的是,每當落雷之后和雷雨季節到來之前,一定要仔細檢查高壓避雷器和接地線是否完好無損,以排除隱患。如果高壓電力線直接引入機房配電室,此時,從變壓器高壓側起的一段應采用高壓電力電纜進室,其長度至少200m。 如果高壓電力線直接進站,即高壓變壓器在微波站同一建筑物內,或者架空高壓線與高壓電纜的連接處,應加裝一組HY5WS-17/50配電型無間隙氧化鋅避雷器,并且高壓電纜兩端金屬護層、鋼帶應分別妥善接地。在年雷暴日大于20日,大地電阻率高的地段,還應在電力電纜的上方,架設屏蔽線(排流線)。

B、低壓線路保護 低壓線路可采用直埋式低壓電力電纜埋地引入機房,在進機房入口處,應將電纜金屬外護層、鋼帶直接與地網就近連通,電纜內芯線的兩端應分別對地加裝Asafe-25/3+NPE開關型電源防雷模塊。

采用非金屬護套電力電纜,應將其穿金屬管后,埋地引入機房,若不能直接埋地,起碼金屬管的兩端,應分別接地網。金屬管的全長之內,電氣上應保持連續。高壓、低壓線路上的避雷器和線路與地的連 接點,變壓器兩側避雷器連接點、接地點以及電纜的接地點,架空避雷線的接地,均應可靠的保持良好電氣連通,而且要牢靠,以防事故。

C、微波站電話線的防護 從微波站到當地郵局專線電話線,如果采用架空線路。則易受到雷擊,應該采用直接埋地式電纜,其金屬外護層應在兩端分別與微波站地網和市話機房地網連接,采用非金屬護套電纜時,應穿金屬管埋地,至少金屬管兩端同樣應該接地,金屬管全長應該保持電氣連接。電纜上所有芯線(包括空線),均應安裝RJ45-TELE/2S或SR-E170V/2S的通訊信號浪涌保護器。

D、中繼線的保護 微波載波設備設在微波機房,其與長話局間一般均采用埋地式音頻電纜作為中繼線。中繼電纜應該采用金屬外護層的電纜,它的兩端應該分別與微波站地網和長話局機房地網連接,電纜的鎧裝鋼帶屏蔽層也應該一并連接地,電纜芯線均應該對地加裝SR-E170V/2S的通訊信號浪涌保護器。非金屬護套電纜應該穿在金屬管埋設。其兩端應該相應與局、站地網連接,金屬管全長應該保持電氣連接。中繼電話線都不要采用架空線。

E、波導饋線防護 波導饋線的防護措施如上圖所示。微波天線的波導饋線或同軸電纜饋線的外導體,從機房出來經過走線架(過橋)上塔至天線。這一段至少要有三個點可靠接地(或接鐵塔鋼梁)。 ①首先在塔頂要有一點與鐵塔的鋼梁連接,作為一個接“地”點; ②要在過橋向塔轉彎處的上方(即波導未彎曲部位)大約1米以內適當地點,與鐵塔鋼梁連接; ③在機房入口外側,要連同過橋一起與機房地網連接,同時過橋的另一端應該與鐵塔鋼梁可靠連接,最好是焊接(并應該處理好焊接點的防腐防銹),有困難時,用螺栓連接,要注意連接緊密、牢固、電氣連通。在鐵塔過高時應該在中間增加接地點。 ④與微波設備相連接的同軸電纜饋線,應在進入機房接入設備前安裝ST50N高頻通訊信號電涌保護器。

F、塔燈電源線防護 天線鐵塔上的航空障礙信號燈(簡稱塔燈)電源線的防護如上圖所示。塔燈電源應該穿金屬管布放,金屬管全長應該保持電氣上的連續。穿線金屬管在鐵塔頂端應該與鐵塔鋼梁作可靠連接,盡可能焊接,并處理好焊接點防腐防銹。塔燈電源線的相線。應在機房入口外側對地加裝Asafe-15開關型電源防雷模塊后再進入機房,其零線(中性線)應在機房入口外側先接地然后進入機房。 塔燈電源線若不穿金屬管,則必須采用有金屬護套的電源線,其防護要求與前面所述相同。注意絕對不許只用普通(無金屬護套)電源線引接塔燈電源。 G、 其他進出纜線的防護 微波站的其他進出線的防護與前面所列的5種進出線防護措施相仿。如移動通信天線饋線,按要求將其外導體兩端接地。如穿金屬管時,則金屬管兩端與外導體兩端同時接地網,其芯線上安裝相應的保護器件;太陽能電池的饋電線應該穿金屬管后進入機房,金屬管兩端接地網,其芯線對地應加接相應的避雷器件。

3、微波站對直擊雷的防避措施 微波站多處于比附近高的地方,而且其微波天線都高出附近建筑物之上,尤其是在山地上的微波站,由于土壤電阻率高,當被雷擊的時候地電位比較高,而且地面高電位的范圍相對較大。為了減小直擊雷擊時地面高電位反擊的影響,故微波站的機房盡可能采用獨立避雷針或獨立避雷網保護,微波天線應該在避雷針和避雷網的保護范圍之內。但是對于微波通信站,由于必須采用高聳的天線鐵塔,有時還要采用塔樓結構,用獨立避雷針的保護方式則碰到很多困難。 理論分析、實驗研究和運行經驗已經證實:在正確實施接地、均壓、分流和屏蔽等措施的前提下,將微波天線鐵塔接地與機房內設備接地相連共用,則是唯一必要的可行措施。從理論上看,如能將機房形成理想的“法拉第籠”,則無論外部電磁場或電位升高,對籠內設備將不再發生任何電磁干擾。當然工程上無法作到理想的屏蔽和均壓。即使如此,如能正確執行等電位接地的措施還是可以基本保證安全的。避雷針和引下線應該可靠焊接連通,引下線材料為40mm×40mm的鍍鋅扁鋼。引下線在地網上連接點與接地引入線在地網上連接點之間的距離宜不小于10m。 微波機房屋頂應設避雷網,其網格尺寸應該不大于3m×3m,且與屋頂避雷帶一一焊接連通。微波機房四角應設雷電流引下線該引下線可以利用機房四角房柱內2根以上的主鋼筋,其上端應該與避雷帶、下端應該與地網焊接連通。機房屋頂上其他金屬設施亦應該分別就近與避雷帶焊接連通。當微波站天線鐵塔位于機房旁邊時,鐵塔地網與機房地網之間應該每隔3~5m相互焊接連通一次(至少有兩處相互連通),鐵塔四腳應該與其地網就近焊接連通。當微波天線鐵塔位于機房屋頂時,其四角應該在屋頂與雷電流引下線分別就近連通。 4、微波站的接地技術

A、微波站地網的組成 微波站地網由機房地網、鐵塔地網和變壓器地網組成,同時應該利用機房建筑物的基礎(含地樁)及鐵塔基礎內的主鋼筋作為接地體的一部分。地網的組成如下。

機房地網的組成:利用機房建筑物基礎自然間橫豎梁內的2根以上的主鋼筋(必要時輔以相同尺寸的鋼筋),組成網格不大于3m×3m的機房地網。當機房建筑物基礎有樁時,應該將地樁內2根以上的主鋼筋與機房地網就近焊接連通。

鐵塔地網的組成:當微波天線鐵塔坐落在機房旁邊時,其地網面積應該延伸到塔基四腳外1.5m遠的范圍,網格尺寸應該不大于3m×3m,其周邊為封閉式。同時還應該利用塔基地樁內2根以上主鋼筋作為接地體,與地網焊接連通;當微波機房位于微波天線塔內或微波天線鐵塔位于機房屋頂時,宜在機房地網四角設置輻射式外引接地體,以利雷電散流。

變壓器地網的組成:當電力變壓器設置在機房內時,其地網可合用機房及鐵塔地網組成的地網;當電力變壓器設置在機房外時,且距離機房地網邊緣30m以內時,變壓器地網與機房地網或鐵塔地網之間,應該每隔3~5m相互焊接連通(至少有兩處連通),以相互組成一個周邊封閉的地網。當地網的接地電阻值達不到要求時,應該擴大其面積,具體做法是:在地網外圍增設放射式或水平式和垂直式接地體或加一圈、至兩圈環行接地裝置。環行接地裝置由水平接地體和垂直接地體組成,水平接地體周邊為封閉式。水平接地體與地網宜在同一個水平面上,環行接地裝置與地網之間以及環行 接地裝置之間均應每隔3~5m相互焊接連通一次;也可以在鐵塔的四角設置輻射式延伸接地體,延伸接地體的長度宜限制在10~30m,并且最長不應該超過2 (ρ為土壤電阻率,單位為Ω· m)

B、接地體 接地體應該采用鍍鋅剛才,其規格要求如下: 鋼管 Φ50mm,壁厚應該不小于3.5mm; 角鋼 應該不小于50mm×5mm; 扁鋼 應該不小于40mm×4mm。 垂直接地體長度為1.5~2.5m。垂直接地體間距應不小于其自身長度的2~2.5倍。當垂直接地體埋設有困難的時候,可在環行水平接地體的基礎上向外延伸輻射形接地體或加降阻劑。接地體之間所有的焊點,除了澆注在混凝土中的以外,均應該進行防腐蝕處理。接地裝置的焊接長度,對扁鋼為寬邊的2倍,對圓鋼為直徑的10倍。接地體埋深,其上端距離地面應不小于0.8m,在寒冷地區,接地體應該埋設在凍土層以下。接地坑應回填土壤或降阻材料。 C、接地體引入線

接地體引入線長度不超過30m,其材料為鍍鋅扁鋼,截面積應該不小于40mm×4mm。接地引入線應該做防輻射處理,較好的辦法是采用犧牲陽極防腐蝕法(陽極金屬應該采用鋅或鎂為宜),還應該作絕緣處理,并不得在暖氣地溝內布放,埋設時應該避開污水管道和水溝,裸露在地面以上的部分,應該有防止機械損傷的措施。 接地引入線應以對稱的方式(南北或東西)由地網就近引入,其中2根與電力室接地匯集線相連。另外2根與機房接地匯集線相連。兩接地匯集線之間應該采用截面積不小于40mm×4mm的鍍鋅扁鋼相互妥善連通。接地匯集線一般設計成環行或排狀,材料為銅材,其截面積不小于120mm2,也可以采用相同的電阻值的鍍鋅扁鋼。電力室的接地匯集線可以設在干燥的地槽內或墻面適宜的位置。微波機房的接地匯集線可以設在地槽內、墻面適宜位置或走線架上。 D、接地電阻值

微波中繼站地網的工頻接地電阻值應不大于10Ω。微波樞紐站地網的工頻接地電阻值應不大于5Ω。 無源中繼站地網的工頻接地電阻值為20~30Ω。架空電力線與電力電纜接口處的保護接地以及電力變壓器保護接地的接地電阻值應不大于10Ω。 架空電力線上方的避雷線以及增裝在高壓線上的避雷器的接地電阻值,其首端(即進站端)應不大于10Ω,中間和末端應不大于30Ω。

[此貼子已經被admin于2005-12-1 8:32:38編輯過]

--  作者:新月彎刀
--  發布時間:2005/12/1 8:33:49
--  
好貼,獎勵金錢20元,并設為精華貼.
--  作者:雷電
--  發布時間:2005/12/1 18:30:53
--  
呵呵!歡迎大家多討論一下!
--  作者:呂布
--  發布時間:2005/12/18 22:44:54
--  

很好啊 支持


--  作者:呂布
--  發布時間:2005/12/18 22:45:48
--  

支持


--  作者:空中之鷹
--  發布時間:2006/2/26 13:33:12
--  

我認為樓主的總體設計思路還是很好的。但有幾個疑問還是提出來問一下:

1、在1-B的低壓線路保護部分,雷電只加裝了一級ASAFE-25/N-PE。有兩點需要商榷:一個是ASAFE25的殘壓電壓是2KV,對設備來說是否能夠承受這么高的殘壓電壓,如果再加上一級ASP 的AM-10似乎更好點。第二、N-PE模塊雖然可以認為通用安裝在TN和TT系統。因為TT系統根據國家規范的要求是必須用N-PE模式,但如果是TN-S系統,采用N-PE模式將增加防雷設備的相應時間和殘壓電壓。(原因我暫時不解釋了,否則篇幅太長)。

2、微波站現在是不是還有大量的銅線通訊電纜采用,那么線路分為有振鈴和無振鈴兩種。如果是中繼線且無振鈴電壓則采用SR-170V不太合適,因為SR-170V的啟動電壓大約在180V左右,若無振鈴電壓則其正常工作電壓為48V。采用180V才啟動的防雷器,結果是該防雷器的啟動電壓高同時殘壓也高,對設備保護來說不是最好的選擇。

這些問題,大家可討論一下。


--  作者:玲瓏
--  發布時間:2006/3/23 10:56:41
--  

文章很好,但想問一下通信設備直流電源部分的防護有嗎,有些站電源在樓下,設備在樓上.


--  作者:雷電
--  發布時間:2006/4/1 11:37:46
--  

1、在1-B的低壓線路保護部分,應采用多級防護,在設計中只用了Asafe-25/3+NPE,這里應該再做兩級防護。或者可用聯動是防雷箱。在野外基站,一般采用TT系統,如果是TN-S系統,個人認為不要用N-PE模式.

2、微波站現在是不是還有大量的銅線通訊電纜采用,那么線路分為有振鈴和無振鈴兩種。

  這個要根據具體情況分析。然后做具體的防護。


--  作者:雷電
--  發布時間:2006/4/1 11:40:59
--  
直流電源可以防護的
--  作者:zz
--  發布時間:2006/4/3 8:33:24
--  
圖片點擊可在新窗口打開查看
--  作者:南山
--  發布時間:2006/4/5 16:19:02
--  
圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看
国产91免费_国产精品电影一区_日本s色大片在线观看_中文在线免费看视频

      五月激情综合色| 91久久久免费一区二区| 欧美性生活久久| 国产精品久久久久久久久免费相片 | 美女在线视频一区| 欧美日韩高清影院| 亚洲一区日韩精品中文字幕| 成人av网在线| 亚洲欧洲日本在线| 成人黄色av网站在线| 国产蜜臀97一区二区三区| 国产老女人精品毛片久久| 久久在线免费观看| 国产高清精品网站| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 老司机精品视频在线| 91精品国产福利| 麻豆国产精品一区二区三区| 亚洲成人激情社区| 欧美网站大全在线观看| 午夜精品免费在线观看| 91精品国产综合久久久久久漫画 | 欧美影视一区在线| 亚洲gay无套男同| 91精品国产aⅴ一区二区| 免费观看久久久4p| 久久众筹精品私拍模特| 丁香啪啪综合成人亚洲小说| 国产精品卡一卡二| 欧美婷婷六月丁香综合色| 亚洲国产精品天堂| 91精品国产欧美一区二区18 | 在线播放一区二区三区| 麻豆精品视频在线观看免费| 久久日一线二线三线suv| 成人性色生活片免费看爆迷你毛片| 国产精品久99| 欧美视频在线一区| 精品一区二区三区免费观看 | 日韩精品电影一区亚洲| 精品奇米国产一区二区三区| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡 | 国产精品欧美一区喷水| 91香蕉视频污| 日产欧产美韩系列久久99| 久久久亚洲综合| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 日韩黄色小视频| 国产欧美日韩三级| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 国产在线日韩欧美| 一级精品视频在线观看宜春院| 欧美一区二区视频观看视频| 菠萝蜜视频在线观看一区| 日韩精品欧美成人高清一区二区| 国产欧美一区二区三区网站| 国产精品伦理在线| 91精品国产一区二区人妖| 懂色av一区二区三区免费观看| 一区二区三区毛片| 国产欧美一区二区精品久导航| 欧美久久一二三四区| 97久久精品人人爽人人爽蜜臀| 日日欢夜夜爽一区| 亚洲视频一区在线| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 欧美日韩亚洲国产综合| 成人免费毛片a| 久久er精品视频| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 亚洲国产精品传媒在线观看| 91精品国产一区二区三区蜜臀| 91视频精品在这里| 国产成人精品免费一区二区| 免费人成在线不卡| 亚洲bt欧美bt精品777| 樱桃视频在线观看一区| 亚洲欧洲成人精品av97| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 日韩欧美中文一区二区| 欧美人狂配大交3d怪物一区| 色94色欧美sute亚洲线路一久| 高清国产一区二区| 国产白丝精品91爽爽久久| 国产裸体歌舞团一区二区| 久久er99热精品一区二区| 蜜臀91精品一区二区三区| 亚洲一区二区三区自拍| 成人免费一区二区三区在线观看| 久久精品一区八戒影视| 国产无人区一区二区三区| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 欧美电影精品一区二区| 日韩手机在线导航| 日韩精品自拍偷拍| 日韩欧美国产精品一区| 欧美成人欧美edvon| 日韩欧美成人一区| 欧美xfplay| 国产欧美综合在线观看第十页| 国产亚洲精品中文字幕| 久久理论电影网| 中文字幕乱码日本亚洲一区二区| 国产亚洲欧美激情| 国产精品家庭影院| 亚洲另类中文字| 亚洲午夜电影在线| 日韩精品电影一区亚洲| 久久国产尿小便嘘嘘尿| 国产在线精品一区在线观看麻豆| 国产精品一级在线| 99久久精品国产麻豆演员表| 欧洲另类一二三四区| 717成人午夜免费福利电影| 日韩亚洲欧美在线| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 国产a视频精品免费观看| 99在线精品观看| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区| 欧美三级蜜桃2在线观看| 91.麻豆视频| 日本一区二区三区高清不卡| 亚洲激情五月婷婷| 久久成人综合网| 色综合久久久久综合| 欧美丰满美乳xxx高潮www| 2020国产精品自拍| 亚洲欧美在线aaa| 日韩中文字幕区一区有砖一区 | 热久久一区二区| 岛国精品在线观看| 欧美性一二三区| 国产亚洲欧美日韩俺去了| 亚洲国产综合人成综合网站| 麻豆freexxxx性91精品| 99久久综合狠狠综合久久| 欧美精品自拍偷拍动漫精品| 国产日产欧美一区| 五月婷婷色综合| 成人免费观看av| 日韩一区二区三区三四区视频在线观看 | 亚洲婷婷综合色高清在线| 日韩精品91亚洲二区在线观看| 国产成人亚洲精品狼色在线| 日韩黄色免费电影| 国产一区二区三区在线观看精品| 国产美女av一区二区三区| 91成人在线免费观看| 国产亚洲一区二区三区| 五月天激情综合网| 白白色 亚洲乱淫| 久久综合色之久久综合| 综合av第一页| 国产一区二区三区黄视频 | 久久久久久久综合狠狠综合| 亚洲一区二区在线视频| 懂色av一区二区三区免费观看| 欧美一区二区三区在线看| 亚洲精品欧美专区| 成人美女视频在线观看18| 一区二区激情小说| av亚洲精华国产精华精华| xnxx国产精品| 美女性感视频久久| 欧美日本一区二区三区四区| 日韩理论片一区二区| 国产91对白在线观看九色| 欧美成人一区二区三区片免费| 性欧美疯狂xxxxbbbb| 欧洲精品一区二区| 亚洲美女区一区| 91日韩在线专区| 欧美国产日韩在线观看| 国产一区亚洲一区| 久久久久国产精品免费免费搜索| 美女一区二区三区| 日韩精品一区二区三区中文不卡| 午夜精品久久久久久久久久久| 色偷偷成人一区二区三区91| 亚洲天堂网中文字| av一区二区不卡| 亚洲女与黑人做爰| 色香蕉久久蜜桃| 亚洲综合激情网| 在线观看日产精品| 亚洲h精品动漫在线观看| 欧美精品在线视频| 蜜臀av一区二区在线观看 | 国产精品一级黄| 欧美激情一区三区| 成人福利视频网站| 综合久久给合久久狠狠狠97色 | 免费观看在线色综合| 日韩一区二区三区在线视频| 麻豆精品一二三| 国产网站一区二区| 91天堂素人约啪| 亚洲国产日韩在线一区模特 | 欧美剧在线免费观看网站| 日韩av中文在线观看|