共6 條記錄, 每頁顯示 30 條, 頁簽:
[1]
1樓
刀刀 發表于:2007/3/28 11:34:41
剛看了下102、103規約,里面說102里說電能計費分為主站和從站,主站對從站采用主從問答方式通信,是不是電站的為從站,調度那邊為主站?那若是梯級電站,想在集控中心也看到廠房的計費系統的電量,那能實現不?因?yàn)槟菢拥脑捑褪且粋從站向2個主站(集控中心和省調)發信息了。
在103規約里寫了繼電保護設備和控制系統的鏈接介質為光纖或銅線,規定若用光纖的話應該用2條,用于監視方向和控制方向,是這樣不?我們繼電保護信息使用的是2M同軸電纜和音頻撥號傳輸?shù)模@樣的話不是不符合規定嗎?或是使用2M的同軸電纜也用2根就可以了?
使用104規約傳輸的遠動信息系統是不是使用網線就行了?是在SDH傳輸設備上的網絡板上鏈接傳輸的嗎？呤强梢杂镁W(wǎng)線然后轉化為2M的電接口鏈接SDH傳輸設備然后傳輸啊?
這些傳輸有沒有監視他們鏈接、傳送數據的畫面或是命令啊?怎么判斷他們是正常傳輸狀態呢?
謝謝回復!
2樓
我 發表于:2008/6/13 17:18:19
3樓
黃逸 發表于:2008/7/31 14:55:57
4樓
浪蕩 發表于:2009/6/3 15:55:41
101、102、103、104規約都是主從方式通常都是下級(站端)作為服務器端,集控、調度作為客服端,101、102、103都是串口方式,104為網絡方式,要通過其他方式傳輸,只需增加協議轉換器即可,如RS232-E1,用路由器或其他轉換器即可,一般104傳輸時基本上是通過路由器或其他轉換器將LAN轉E1,調度和集控逆向轉換回來即可。
5樓
新月彎刀 發表于:2009/7/10 10:22:27
以下是引用浪蕩在2009-6-3 15:55:41的發言:
101、102、103、104規約都是主從方式通常都是下級(站端)作為服務器端,集控、調度作為客服端,101、102、103都是串口方式,104為網絡方式,要通過其他方式傳輸,只需增加協議轉換器即可,如RS232-E1,用路由器或其他轉換器即可,一般104傳輸時基本上是通過路由器或其他轉換器將LAN轉E1,調度和集控逆向轉換回來即可。
正解。
共6 條記錄, 每頁顯示 30 條, 頁簽:
[1]